arkadaşım, asenkron motorlara direk yol verileceği zaman o motorun etiketinde 5 hp (4kw) ve daha küçük güçler yazıyor olması lazım, bu motorlara eğer direk olarak yol verilirse ilk kalkınma anında şebekeden nominal akımın yaklaşık 4-6 katı kadar akım çekerler. kaba bir hesapla 18.5 kw yaklaşık olarak 37 amper akım çeker ve yol alma sırasında direk üçgen bağlı ise ( nominal akımın 5 katı çekeceği öngörülürse) 185 amper gibi bir akım çeker. bu da gerilim düşümlerine dalgalanmalara sebep olur ve sistemdeki diğer alıcıların etkilenmesine yol açar. örnek olarak yanan lambaların motor yol alma zamanına göre 8-10 saniye kadar sönmesi veya parlaklığının azalması v.b. sorunlara yol açar, eğer bu şekilde bir çalışma istemiyorsan 11 kw ve 18.5 kw motorlar yıldız üçgen olarak yol almalıdır! diğer motorların direk bağlanarak yol alabilir! faz sıralamalı faz koruma röleleri yani iki özelliği birden barındıran bu tip röleler piyasada satılıyor marka ismi vermek istemiyorum yabancı menşeili firmalar ve bir yerli firmada bu çeşit röle üretiyor! ve bu rölenin açık kontağını kullanacaksın röleyi devreye bağladığında faz sıralaması doğru ve fazlar arası dengesizlik yoksa bu açık kontak hemen kapanır . bu rölenin normalde açık kontağı kumanda devresinin başında olmalıdır!
arkadaşım, kumanda devresinide çizdim fakat paylaşamadım! bana mail adresini msj olarak atarsan devreyi mail yoluyla gönderebilirim.