kompanzasyon sistemi için gerekli kondansatör değerleri bulduk. sigorta ve kontaktör seçimi yaparken kondansatör norminal akımının 3.4 katı kadar şeçmelisiniz. onun aşağısında
1.Sigorta Seçimi
Kondansatörleri koruyacak sigortalar çekilen akımın 1,5 ile 1,7 katı arasında bir değere göre seçilmelidir bu teknik cetvellerde böyle hesaplanıyor ama 3.4 katı büyüklükte şeçmeliyiz bu dediğim kontaktör değeri içinde geçerlidir.
Kontaktör Seçimi
Kontaktörler, endüktif yükte devamlı taşıyabilecekleri akımları kondansatör nominal akımın 1,25 katından küçük olmayacak şekilde seçilmelidir.
Otomatik kompanzasyon tesislerinde kondansatör gruplarının ayar dizisi 2,22 sisteminde ise 1. kademenin kontaktörü daha sık devreye girip çıkacağından kondansatör nominal akımının 1,5 katından küçük olmayacak şekilde seçilmelidir.