Arkadasim simdi ilk olarak 800 kva'lik bir yuk icin 540 kvara ihtiyacin vardir. 275 kvar dedigine gore kullanacigin maksimum yuk 412,5 kva'lik bir yuk olmasi gerekmektedir. Sabit kondansator icin hesaplamama gore 16 kvar cikiyor ama boyle bir kondansator malesef yok sen 15 kvar kullan geri kalanida kucukten buyuge dogru 12 kademeye 275 kvari yay ornek olarak;
1. kademe 5 kvar Trifaze
2. kademe 7,5 kvar Trifaze
3. kademe 10 kvar Trifaze
4. kademe 12,5 kvar Trifaze
5. Kademe 15 kvar Trifaze
6. kademe 20 kvar Trifaze
7. kademe 25 kvar Trifaze
8. kademe 30 kvar Trifaze
9. kademe 30 kvar Trifaze
10. kademe 40 kvar trifaze
11. kademe 40 kvar trifaze
12. kademe 40 kvar trifaze
bu dizilim en basit ve iyi bir tercih olacaktir. Kullanacagin akim trafosunuda hesaplamalarima gore 1212 amper cikiyor sen en iyisi 1500 / 5 uc adet akim trafosu kullan.