9 MVA gücünde elektrik arkocağını trafosu OG kompanzasyonu

Benim hesabıma göre 600-900 kVAr arası bir güç yeterliydi ve eğer Trafonun çıkışına(trafonun çıkışının 400 V olduğunu düşünerek) 800 kVAr lık bir kompanzasyon panosu yapılmış olsaydı, çok daha az maliyete sistem sorunsuz olarak çalıştırılabilirdi diye tahmin ediyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

ya bu kvar yazdığın mvar olabilirmi....
 

Burda tarfo ARK Ocağını çalıştırmak için 400 V çıkışı yok malesef. ARK OCAĞI Olan sistemlerde SVC Uygulaması yapmak daha doğrudur ama bu mangan madenini eriten ocaklarda çelik gibi ani pikler oluşmadığından normal kademeli O.G kompanzasyon yeterli gelmektedir ve bu iş için en optimum çözümdür. Şöyleki türkiyede bu ocaktan toplam 2 adet var. birinde hava soğutmalı tristörlerin olduğu basit bir SVC Sistemi var O.G. Harmonik filtreli (210 Hz) Capacitor bankası var. Diğeride bu sistem.

saygılarımla.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…