90 hp dalgic kumanda panosu

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
109
Puanları
1
Yaş
41
2 tane 3tf51 1 tane 3tf49 , 1 gerilim kontrol rolesi,1 yildiz ucgen zaman rolesi,1 termik bulunan panoya bu elemanlari anahtarlamak için kac amper otomat takilmalidir? sormamim amaci panoyu yapan elektrikci sigorta fln kullanmamis direk ana sartelden a2 bobin bacagini kumanda etmis.6 amper b tipi cok mu olur?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kumanda cihazlarında hızlı tip kullanılır. 6 amper yeterli 2 fazlı bulabilirseniz onu kullanın, 2p B tipi 6 amper kullanabilirsiniz.
 