900v Gerilim trafolu döküm ocağı için kompanzasyon secimi hk. yardım.

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi 900v gerilim trafosu olan ve 1800Kv trafosu olan bir döküm ocağı tesisi için %14 güçlendirilmiş harmonikli bir sistem için gereksinim duyulan kademere hangi değerlerde kondansatör -kontaktör ve harmonik filtre takmamaız gerekir. Ag den mi Og den mi ölçüm yapacağız ayrıca Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
%14 güçlendirilmiş reaktörü nasıl belirlediniz? Harmonik oranlarınız nelerdir?

Kafadan %14 güçlendirilmiş demek çok yanlış olur. Ayrıca çok fazla bir maliyetin altına iter sizi.

Tavsiyem gerilim ve akım harmoniği oranlarına göre güçlendirilmiş veya normal tip reaktör seçimi yapmanız.

Ayrıca döküm ocağı olduğu için trafo primer ve sekonder bağlantı şekilleri çok önemli. Kaç palsli bir redresör kullanacaksınız?

Bunların hepsi belirlenmesi ve değerlendirilmesi gereken parametrelerdir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…