arkadaslar yeni sparismiz olan 950 Alik bir makina fabrikamiza gelmek uzere bu makinayı motaj etmeden once elektriksel baglantılarını yapmak istedik sizce hangi tip kablo kesiti işimizi gorecektir ve bir kac sorum olacak
1 950 amper kac kw eder
2 kablo kalınlıgı ne olmalıdır
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yukarıdaki hesaba göre gerilim düşümü hesabından 150 lik kesit çıktı.Oysa 3x150 NYY kablo önerdiğiniz.Nedenini yazarmısınız ? Burada bulduğumuz 150 çekecebileceğimiz en ince kablomudur.
Yukarıdaki hesaba göre gerilim düşümü hesabından 150 lik kesit çıktı.Oysa 3x150 NYY kablo önerdiğiniz.Nedenini yazarmısınız ? Burada bulduğumuz 150 çekecebileceğimiz en ince kablomudur.
150 lilik kesit 3 faz için hesaplandığından dolayı 3x150lik kablo kullanman gerekiyor. Panoyla makina arası uzaklıgı vermemekte ısrar ettigin için, mesafe maksimum 0 ila 70m arasındaysa kullanacağın kesit budur.
%e=(0.0124*U*L)/S =0.0124*380*80/185 = 2,03< %3 old. 3x185+95 lik NYY kablo işini görür, bu kablonun havada akım taşıma kapasitesi 370A
950A/370A=2.56 yani 3 Adet (3x185+95 NYY kablo max. 115 metreye kadar kurtarır.)
veya o kabloyu bulamassan yine 3 Adet olmak üzere (3x240+120 NYY çok rahat 150m ye kadar kurtarır.)
3 Adet kablo yerine kurtaracak şekide daha kalın 1 bir kablo çeksek olmaz mı ?
İzninizle bir şey daha soracağım. 1600 KW lık bir trafodan 170 metre mesafede bulunan pano için Ag bağlantısı olarak çekeceğimiz kablonun kesiti nasıl olmalı.Kaç amperlik bir şalter koymalıyız. Teşekkürler.