değerli meslektaşlarım
çimento sektorunde elektrik arızaları sık tekerrür ediyor
motrolar asırı akım çekiyor ayda en az 4 motoru sargıya gonderiyoruz
motorlara ne gibi bir önlem alabiliriz termik atmasını önleyemedik . tabi sık termik atma sorunu arkasından motor yanmasını beraberinde getiriyor .

sistemde regulator olmadıgı için ve hergun en az 2 yada 3 kez elektrik kesintiside eklenınce kumanda panoları hop hop hoplamakta

önerileriniz nedir yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim
SAYGILARIMLA

ayrıca işstanbuldangelen ekibin yaptığı ölçumde kurulu sistemin çektiği güç 380 kW cıvarlarında
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
slm mustafa bey . motorların aşırı akım çekme sebebi nedir acaba gerilim düşümümü yoksa aşırı yüklenmemi sorunu biraz daha açabilirmisiniz
 
Kısa dönemde olsa çimento santralinin otomasyonunda çalıştım mustafa bey. Motor sürekli yanıyorsa sebeplerini sıralayım;

1) Motor aşırı yükte olabilir.
2) Motor kontaktörlerinin beslendiği ana kontaktörün tek kontagında arıza vardır belli bir süre sonra geçirmiyordur yada kısmen geçiriyordur fazı, ve Motorlar 2 faza düşüyordur. (En yüksek ihtimal bu şık gibi görünüyor bana.) Yada sistemin tek fazında şebekeden problem vardır.
3) Gerilim düşümü yada aşırı dalgalanması

Önce arıza tesbiti yapın sonra çözüm arayalım hep birlikte.

Tavsiyem budur saygılar...
 
Tepkiler: T.T
Motor sargılarına termistör element koydurmanız halinde,motor yanmalarını engelleyebilirsi-
niz.Esas sorununuz olan kötü şebekenizi ise,ıslah etmek zorundasınız.
 
sorunun ne olduğu belli değil sanırım motorlara her bir motora faz koruma röleleri koyarak takip edin. termik atıyorsa attığı zaman termiği kurmadan fazları ölçün tamamsa çalıştırınca akımları etiket akımını geçiyormu ölçün. ölçü aleti diye bişey var. mutlaka anlaşılır bir yerde terslik varsa. faz koruma rölesini unutma.
 
elektrik gidip-gelmelerinde; bizatihi yol almış motorların durumuna dikkat(start'ları pako ile veriliyorsa direkt üçgenle kalkar hale gelebilirler; projeden projeye göre!)
 