sayın arkadaşım aynı şey benim başımada geldi.şunu belirtmemişsin fabrika yenimi kuruldu.önce herşey normal mi gidiyordu.yoksa başından berimi aynı sorun devam ediyor.eğer başından beri sorun devam ediyorsa sana bir-iki önerim olacak.RGKR bağlantısını kontrol et,uçlar yanlış olabilir.akım trf.uçları ters olabilir.KONDANSATÖRLER sıcaktan kurumuş olabilir ,kondansatörleri bir ölç,sarj ve deşarj oluyor mu?kompanzasyon merkezinin olduğu yerin sıcaklığı kaç derece?biz kendi fabrikamızda sıcaklığı en fazla 25 derecede tutuyoruz.(klima çalıştırarak)sabit kondansatör kademesi kaç kvar? (trafo gücünün %3'ü olacak trafo boş çalışırkende endüktif güç harcar.örneğin;trafo 1000kva ise 25-30 kvar sabit kondansatör devreye alırsın.)sabit kademe grubunu otomatik olarak röleden ayarla olmuyorsa manuel olarak devreye al.birde kondansatörün devrede olma süresi çok önemli.çabuk devreye girmesi iyi çabuk devreden çıkması iyi değil.çünki endüktif ilerler kapastif yazmaz.cosq,yi 1'de tutmaya özen göster alt sınırıda 0.98 olarak ayarla.belirli saatlerde not alarak takip et.birde röleyi sisteme tekrar bir tanıt(öğret)bakalım.sana şimdiden kolay gelsin.