Kaynak makinalarının olduğu yerlerde,klasik kompanzasyonla sonuç almak zor olabilir.Kule vinç içinde
durum benzerdir.Kule vinç için lokal kompanzasyon denenebilir ise de,kaynak makinaları için,hızlı tip
( tristörlü ) kompanzasyon yapmak zorunluluğunuz var.Klasik kondansatörler için 8-10 sn deşarj süresi
tanınmak lazım geldiğinden,rölenin kondansatörü hızlı devreye alması sorunu çözmez.Deşarj süresini
düşürmek için deşarj bobini bağlanabilir ise de,tristörlü çözüm daha uygundur.Hızlı kompanzasyonlu çö-
zümün dışındaki çözümlerin sorununuzu çözmesi çok zor.Kondansatör dizilişleriniz,röleniz Entes RG3-C/CS,
Tense,Kael Varkombi,İnter ( yani kademeler arasında kat/katsayı zorunluluğu olmayan tip ) değil ise,sizin dizilişinizi
değerlendiremez.Baştan al /baştan bırak modu da zaman kaybına neden olur.