Cevaplarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Aslında yatırımdan kaçmak gibi bir sıkıntım yok. Ancak bahsettiğim tesis yeraltı kömür ocağı ve yerüstünde bir adet 10 mVA 34,5/6,3 kV düşürücü transformatörüm var. Yeraltında 6,3/3,3 kV ve 6,3/1,1 kV'luk dağıtım transformatörleri kullanarak en büyüğü 2x855 kW olan motorlara yol vermem gerekiyor. Yeraltında kondansatör kullanmam maalesef mümkün değil. Optimum çözüm 6 kV kondansatörlerle kompanzasyon yapmam gibi görünüyor ancak uygun bir ürün şimdilik bulamadım .(Kondansatör devreden çıkış-giriş sürelerinin uygun olmaması nedeniyle) Bütçe çalışması için en azından AG'den çözmek durumunda kalırsam ne gibi bir durumla karşılacağım diye hesap ederken aklıma bu sorun takıldı ve sizlerle paylaştım.
Yakın zamanda yapacağım bir alım için enerji analizörü düşünüyordum ancak sabit bir ürün talep etmiştim. Kesici hücresi içerisine yerleştirilebilecek uygun bir ürün marka modeli verirseniz sevinirim. Taşınabilir ürün için düşünmeye başladım bile.
Tekrar konuya dönecek olursak, sıkıntının ne olduğu söylediklerinizle kafamda daha iyi canlandı. AG kompanzasyondan şimdilik uzak durmam gerektiğini anlamış olsam dahi uygun ürünleri bulamaz isem yinede tek çözümüm (doğru veya yanlış) bu olacaktır. Sistemin detayını biraz daha vermiş oldum, sizce uygun yöntem ve ürünler neler olmalıdır. (Zaman içerisinde trafo gücü toplamda 20 MVA'ya çıkacak olduğu için toplam güç üzerinden gitmeyi düşündüm.)