A.G.şebekesinde yıldız noktasının nötrü koparsa ne gibi yan etkiler meydana gel

1 nolu abonede sorun yaşanmaz.
2 nolu abone hat sonundaki ilâve topraklama düzgün çalışıyorsa sorun yaşamaz.Trafo ile mesafe çok uzak ,direnç yüksek gibi olumsuzluklar varsa hat sonuna kadar faz alıcılar üzerinden dolaşarak topraklamaya kadar enerji gösterir.Alıcılar çalışmaz.(kaçak akım çalışır)
3 nolu abone:2nodaki gibi hat sonu topraklaması düzgünse sorun yaşamaz.Değilse:
A)3nolu abone motor ise kumanda çalışmaz.Eğer yalıtım trafosu kullanılmış ise(380/220 gibi)kumanda çalışır.motor nötr kullanmadığından sorun yaşamaz.
B)abone konut ise hat sonu toprak iyi ise çalışır değilse)
B1:fazlara ait alıcıların güçleri aynı olmadığından bazı cihazlara 220v dan çokdaha yüksek gerilimler uygulanabilir.(Sn FAHRİ YETİŞ'in foruma eklediği kayıtlardan ayrıntılı bilgi edinilebilir)
B2:2nolu abone alıcılarından nötr hattı üzerinden dönen faz 3nolu abonenin nötr kablosu üzerinden aboneye taşınır.(bu durumda bazı alıcılar aynı faza denk geldiğinden hiç çalışmazken bazılarının üzerine 380v indüklenir.alıcılar zarar görür)
Trafonun 1nolu alıcı öncesi işletme topraklaması yapıldığı varsayılmıştır
 

3. abone ile ilgili bir varsayımda bulunulamaz. Çünkü nasıl bağlı olduklarını bilmiyoruz.

1. Abone düzgün çalışmaya devam eder.
2. Abone düzgün çalışır. Nötr toprak üzerinden sağlanır. (Eğer kaçak akım rölesi yok ise)

2. abonenin tehlikede olduğunu sanmıyorum çünkü gövde topraklamasına benziyor.
 

2nolu abonede kaçak akım olsa bile çalışır.Çünkü kar kapalı bir devredir.Bu eşitlik bozulmadığı sürece sorun çıkarmaz.KAR'ın nötr hattı GİRİŞ tarafından topraklanırsa KAR'ın kapalıdevre durumu değişmez.KAR nötrün nereden dolaştığına GİRİŞTEN olmak şartıyla aldırmaz
3 nolu abonenin mesken olması durumunda fazların alıcılar dağıtılmış olduğunu varsaymak gerekir ki aksi durumda 3faz vermek anlaşılamaz
 