Selam arkadaşlar:
Bir konuyu teyit etmek açısından yardımlarınızı bekliyorum.380V,381HP motor gücündeki,soğutma grubuna 800A bir kompakt şalter bağlayacağım.Schneider NWH serisinden,bu şalterin kısa devre akımı 40kA, ben sistemi 3(3X120mm2)+70'lik kablo ile yaklşık 100m. besliyorum.Buradaki kısa devre akımını nasıl hesaplayacağım.Seçilen şalter doğrumudur.Ayrıca Schneider ürünlerinin micrologic 2.0 serisi açtırma üniteleri 10 seneden sonra problem çıkartıyor ve yedek parça bulmak ya zor ya çok pahalı.
teknikadam_41 forma göndermiş olduğunuz kısadevrehesap.xls dosyasının üstünden bir hayli sene geçmiş. ancak bu çalışma bana da lazım oldu. dosyayı indirdim ellerinize sağlık. öğrenmek istediğim bir kaç şey var yardımcı olcak kimse varsa cevaplayabilir mi? S"k (MVA) neden 500 kabul edildi? Pcu (kW) nedir? neden 11kW dır? başka bazı ag kısa devre hesapları inceledim; indirici merkezden itibaren hesaplamalar alınmış. Ag kısa devre tayininde indirici merkezden itibaren mi hesaplamalar alınmalıdır?
selamlar saygılar.
500MVA kabuldür gerçek değeri enerji sağlayan kurumdan edineceksiniz. Pcu bakır kaybı olup trafo gücüne göre değişir kullanılan trafonun kataloğunda bellidir.
Merhabalar, Teknikadam_41 öncelikle emeğinize sağlık. Birkaç sorum olacak. Direnç ve reaktans formüllerinde geçen 22.5 ve 0,08 sayıları nerden gelmektedir? formüllere baktığımda direnç için metraj da gerekmekte. Ama Excell inizde kablo uzunluğu formüle dahil edilmemiş. Yardımcı olursanız sevinirim.
AG de transformatörden Ag dağıtım panosuna baralara , Ag çıkış kablosuna ve oradan AG havai ve kablolu hatta oradan abone irtibat kablosu , anakolon hattı kolon ve linye hatları ve sortiye kadar uzanan ve IEC 60909 a göre yapılmış bir kısa devre proğrmı var .Aynı zamanda NH ve TMŞ ve W otomatlarıda seçiyor.Kablo kesitlerini sa devreye göre kontrol ediyor.Nh ve w otomat ve TMŞ leride açma zamanlarını bulup hesap ebiliyor .İlgi duyan varsa arasın.