Merhaba arkadaşlar.
Biliyorum, bu konuda açılmış birçok başlık var. Yalan yok, bir çoğunu okudum. Ancak sorunuma çözüm alabilmiş değilim. İki konuda yardımınıza ihtiyacım var.
İlki motor bağlantısı.
Motorun üzerindeki etiket üçgen 220v, yıldız 380v yazıyor.
Bu üçgen ve yıldız bağlantılarını motorun üzerindeki kodlamaya göre yaptım.
Üçgen bağlantıda 8.7A çekmesi gerekirken 13A'lik
Sigorta attı. (Neden 13A derseniz, burada -KKTC- her fişte 13A'lik sigorta bulunduğu için.)
Yıldız bağlantı yaptığımda sorun olmuyor. Yinede devrini tam alıp almadığını ölçmedim fakat sesi titreşimsizdi.
Anlamadığım konu üçgen bağlamam gereken motor sigorta attırıyor? Yoksa ben yanlış mı anladım, yıldız mı bağlamam gerekiyor?
İkinci konu kaç micro farad?
Elimde 450v 25mF ve 450v 50mF'lık iki tane klima kondansatörü vardı. Yaptığım araştırmaya göre 200-220mF'lık bir kondansatör kullanmam gerekiyor. 25mF ile sadece titredi. 50 mF ile rahat döndü. Sizce kaç volt ve mF'lık bir kondansatör kullanmalıyım?
Teşekkürler.
Edit: Motoru kompresör çevirmek için kullanmayı düşünüyorum.