Butonla hızı arttırıp ikinci bir butonla azaltmak için gereken bağlantı ve parametre nedir acaba? Ya da ABB sürücülerde bu tür uygulamaların genel bir yöntemi var mı?
 
ACS550 serisi için Motor Potansiyometresi Uygulama makrosu işini görecektir...

P9902 = 4
P1103'ü kontrol et. 5 veya 6 olabilir. 6 seçildiğinde referans sıfırlanmaz.
P2205 referansın değişim hızını ayarlar(referans yukarı ya da aşağı girişleri aktif olduğunda referansı ne kadar arttıracak yada azaltacak bilgisi)
 