Öncelikle herkese tesekkur ederim yardimlariniz icin durumum biraz acil bir tane ABB 310 standart pompa sisdeminde transmitir bağlıydı sistem hata 8 veriyordu transmitiri değiştirdik ama transmitiri basınca bağlı değil ken bile ekranda 10 bar gösteriyor boruya bağlandığında basınç 16 bar gösteriyor anılan saat 5.5 bar gösteriyor bunu nasıl yapabilirim tesekkurler
 
transmitterin birebir aynısını taktığınıza emin misiniz gecenlerde bizim başımız geldi yanlışlıkla 0-16 bar 4-20 ma transmitter yeine 0-20 bar 4-20 ma transmitter takılmış panoda 6 bar gösteren basınç şebekede 8in ustune cıkıyordu düzelttik transmitterden ucu çıkardığınız zaman 0 görmesi lazım denedinizmi acaba...
 
Transmitiri boru üzerinden çıkardığında kablolar bagliyken 10 bar görüyor bire bir aynisi transmitiri kablolarını sokdugumde hata 8 veriyor al alınamadı diyor
 
Kabloyu Transmitter den ayırdığınızda hata vermesi normal, sistemde kablo koptu koruması vardır. Transmitter 3 telli ise kabloları yanlış girmiş olabilirsiniz. Tabii Transmitterin bire bir aynı olduğunu var sayarsak.
 
İki uçlu birebir aynisi acaba parametre ile mi alakalı.
 
Müdehale olmadı ise Parametre ile alakalı olduğunu sanmam şayet önceden çalışan bir sistem. Het iki Trensmitterinde etiket fotolarını yüklerseniz iyi olur. Birde Analog girişi harici bir üreteç ile denemek lazım belki sıkındı modüldedir.
 
 
Buraya fotoğraf ekleyemedim ama şöyle birşey var transmitiri boşa çıkardığında 10 bar görüyorum ayarları oynandığını oynanmadigini nasıl anlarim birde harici üreteçleri nasıl denerim
 
Birde transmitiri giden ucun bir 24 + gidiyor diğer ucunda al2 5 numaralı uca bagli
 