Abb 310 basınç transmiteri ayarlama

@serkan_48 Abi ilgi Alaka ve özveriniz için çok teşekkür ediyorum Ayrıca da Allah razı olsun...

Sizin gibi insanların varlığı gerçekten güvence kaynağımız oluyor teşekkür ederim.

Bu verdiğiniz bilgiler eşliğinde konuya tekrar müdahale edip geri bildirim yazacağım Allah izin verirse.
 
 
Üsteki mesaj yanlış oldu serkan usta yardımlarınızı için tesekkur ederim sekiler semalar çok açıkça olmuş elinize kolunuza sağlık bunu bi yarin deneyelim bakalım bi bu arada tırnağın diğer tarafını tamamladım simdi dengelendi sizlerinde biraz kafanızı agritiyoruz ama kusura bakmayın artik
 
@has_artvin_li

Rica ederim dostum cok bisey yapmadim okuduklarimi paylastim. Allah sizlerdende razi olsun.

@Halıluys

Roca ederim. Sahada kontrollerinizi yapiniz umarim sorununuza cozum bulabilirsiniz. Ariza durumuna bakilirsa ya transmiteriniz arizali yada inverterin parametre ayarlarinda bir sikinti var gibi. Yanlis baglanti yok diye dusunuyorum. Transmiteriniz sisteme yani su tesisatina bagli degilken ekranda 0 bari gormelisiniz.

Ölcerek gitmek isterseniz yine olcu aletinizi miliamper konumunda transmitere seri baglayiniz bosta iken 4 ma civarinda akim okumalisiniz. Basinc yukseldikce bu miliamper 18 - 20 ma degerlerine kadar yukselmeli. Eger bosta 4 ma okumuyor yada 4 ma den daha yuksek deger goruyorsaniz transmiteriniz arizali olabilir.

Ayrica cihazin S1 deepswitch ini kontrol ediniz. 0 - 10 volt degil 4-20 ma konumunda olmalidir.
Not:Tirnak esprisini ben yapmamistim.

Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Arkadaşım bu sistem çalışan bir sistemdi doğrumu?
1. Transmitterin arızalı olduğu kesinmi? Kesin ise yerine taktığın transmitter yenimi. Yenisi ve aynıysa parametreler de değişiklik olacağını sanmıyorum.
2. Elinde başka transmitter varsa değiş öyle dene.
 
Merhaba elimde iki telli basınc sensörü var bununla ABB sürücüyü (ACQ 810)PID yapılmak isteniyor sürücü üzerinden basınc sensörüne bir ucuna +24v verip diğer ucunu Anolog + bağladım Anolog- ise yine sürücü üzerinden -24v bağlıyorum sürücü üzerinden analog girişlerinden 4 20mA okuyabiliyorum basın sensörüde çalışıyor fakat sürücü üzerindeki panelden bunu max değer olarak okuyorum sizce bağlantıda mı bir sıkıntı var yoksa sürücüde mi.Daha önce 4 telli bir basınc sensörü bağlıydı arzalandığı için iki telli olan basınc sensörü takıldı
 
sürücü kendi içerisinde 24 v 0 v veriyor zaten, sen 24V sürücüden alıyorsan sürücünün 0V harici girmene gerek yok. ama transmitterin bir ucunu 24V giriyor, sinyali AI veriyorsan sürücü 0v power supplydan vermelisin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…