Iyigunler sorumu sormadan once elektrikte cok acemi oldugumu ilk olarak belirtmek isterim.
Surucu modelim ABB Acs 355 kullandigim 1.1 kw motorlu 50 devirli reduktorum var naylon kirma makinesinden cikan naylon kepeklerini beslemede kullaniyorum.urunun yogunluguna gore surekli skisiyor ve ben potasyometreden (frekans) hizini arttirip yavaslatmam gerekiyor. Elektrikci arkadasimin bana verdigi fikir su - pottan kistigin icin motor %100 calismiyor bu gucte sana yetmiyor 50 degil 30 veya 25 devirli bi reduktor al yarim degilde tam performansta calis. Fakat ben urun motor zorlansada ayni sekilde ayni devirde cevirmeye devam etmesini istiyorum bunu basarmam mumkun mu ? Bu surucuden ? Bu arada tork ayarimin %300 (30 degil) oldugunu gordum ellemedim .bir nevi motor zoru gorunce durmasin istiyorum devam etsin tam guc , devir ayarli(hali hazirda hizini degistirebildigim potum mevcut kullaniyorum hiz ayni ayarladigimda kalsin ama guc degissin istiyorum ) ama torku dusmemesi mumkun mudur ?Tesekkurler. Saygilar
9904 parametresi 2 moment kontrol modunda olması gerekli
parametre zaten 2 ise redüktörü büyültmeniz gerekir. Aynı devirli yükssek torka sahip redüktör almalısınız.
Cevap icin tesekkur ederim 99.04 yaptigimda 3 oldugunu gordum 2 ye aldim fakat biraz daha kurcaladigimda motorumum surucuye yanlis tanitildigini farkettim degerleri duzelttikten sonra hersey iyi guzel fakat max frekans 50 de kaldi her zamanki gibi 1105 ve 2008 parametrelerinden arttirmak istedigimde 2008 in ayni hz fakat 1105 in rpm olarak ayarlandigini farkettim bu ikisini nasil 60 hz ayarlayabilirim. Yabanci bi kaynaktan bunun 9904 ile dogrudan baglantisi oldugu yazilmis teknik bilgim olmadigi icin cok karmasik geldi. Bir bilginiz var mi ? Yazan kaynak http://www.plctalk.net/qanda/archive/index.php/t-107723.html tesekkurler saygilar
Tork modunda frekansi arttirmamin guce bir etkisi olur mu ?