ABB acs355

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar elimde iki adet acs355 11kw invertör var ikisindede enerji verilince F00035 hatası veriyor bu hata kodu nedir nasıl giderebiliriz yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
F00035 hatasının açıklaması yanlış bağlantı hatası.yani besleme kablosunu motor girişlerine motor uçlarını ise voltaj girişlerine bağlanmasından veriyor.bağlantılarını kontrol et
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…