arkadaşlar abb acs550 havalandırma sisteminin otomasyonu için motorlara yeni sürücüler geldi sistem sıfır bende devreye alırken bazı sürücülerde problem yaşamadım ama bazılarında F0001 hatası veriyor. Birde sürücünün yanında gelen kullanma kılavuzundaki kontrol paneli ile bizdeki farklı mesela klavuzda 6 satır var ekranda bizde en fazla 3 yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
çok teşekkür ederim. Sürücüyle bayağı bir cebelleştikten sonra olayı çözdüm birde bu serinin kullanma paneli 2 çeşitmiş kullanma kılavuzun da diyerini gösteriyor ama aşağı yukarı hata kotları aynı tekrar teşekkür ederim.(efe43)
harun ogut arakadşım Şebeke sigortalarını kontrol edin ve şebeke besleme gerilimnde dengesizlik olup olmadığını kontrol et ve giriş otomatları varsa ayrı ayrı onlara bakabilirsin