sn.dpu_force,
ABB dcs400 ;
Parameter settings-Base Speed (1.05) -Max Speed (1.06) değerlerinizi kontrol ediniz.Panel modu drive control modunda olduğunda;referans hız değerinizle,aktüel hız değerinizi göstermesi gerekir.Motor etiket değeriniz(Armatür gerilimi,armatür akımı,devir,alan akım ve gerilimi) nedir?Abb dcs400 sürücünüz 4 bölgeli mi yoksa 2 bölgeli mi tiptir.400V girişte 2 bölgelide DC çıkış 470V(490 V a kadar çıkabilir) ,4 bölgeli tipte ise çıkış 420 V (440 V a kadar çıkabilir)dur.
kolay gelsin