Arkadaşlar benim işyerimde konveyör hatlarında kolileri transfer etmek için kullandığımız motorlara
ABB ACS150 marka sürücüler kullandık!Ama 25 adet sürücüden bazı hatalar gözlemledim.1.ABB acs150 sürücülerde parametreler kendi kendine resetleniyor.2 tane sürücüde bu hata oluştu.Parametre değiştirmeye yetkili hiç bir arkadaş parametrelerle oynanamış!2.Ben hiç bir motora motor termostad bağlantısı yapmadığım halde 2 gün önce bir sürücü F0009 yani motor aşırı sıcak hatası verdi vardiyada parametreleri bilen bir arkadaş olmadığı için sürücüyü değiştirip konveyörün tekrar çalışmasını sağlayabildim.Sabah gidince parametresini ayarladım.
Ama bu hatalar daha 15 gün önce sisteme aldığımız 150 mt.konveyör hattında meydana geldi.Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok ve sık arızalanması benim ABB sürücülere bakışımı değiştirdi.Bu tür hatalarla karşılaşan başka arkadaşlar varmı?Ve nasıl bir çözüm buldunuz?