abb marka motor sürücü hatası

titus sürücü modeli ACS 550 55-45 Kw kullanım kılavızu olmadıgı icin ezbere bir iş edemiyorum gerekli bilgilerini bana izah edebilirsen cok sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selam arkadaşlar bu konuda benim de bir sorum var , acs 550 modeli var çıkıştan 380 alamıyorum.cihazda gözle yapılan kontrollerde bir sorun görülmüyor.
 
titus sürücü modeli ACS 550 55-45 Kw kullanım kılavızu olmadıgı icin ezbere bir iş edemiyorum gerekli bilgilerini bana izah edebilirsen cok sevinirim
tamam şimdi senden bir ricam daha var. Hangi dijital input ne işe yarıyor. Sonra da PLC vb. kontrol birimlerinden sürücüye erişim var mı bu bilgileri de verirsen sana parametreleri ve olması gereken değerleri yazıp yollarım. Bu arada hem hardware hem de software manuali olacak bende (PDF olarak) bunları da yolluyayım. Yarın bir gün sıkıntı olursa siz değiştirebilirsiniz.
Selam arkadaşlar bu konuda benim de bir sorum var , acs 550 modeli var çıkıştan 380 alamıyorum.cihazda gözle yapılan kontrollerde bir sorun görülmüyor.

Merhaba mobilabd,

Ne gibi bir uygulama yapıyorsunuz da çıkışta gerilim okuyamıyorsunuz. Bu arada hangi model sürücünüz var ve bir de sürücü panelinde herhangi bir hata/uyarı iletisi görüyor musunuz?
 
yollarsan cok iyi olur ilginden dolayı cok tşkler
 
Selam arkadaşlar bu konuda benim de bir sorum var , acs 550 modeli var çıkıştan 380 alamıyorum.cihazda gözle yapılan kontrollerde bir sorun görülmüyor.

ukalalık olmasında acaba giriş beslemesini U1 V1 W1
motor cıkışı U2 V2 W2 diyemi baglı klemenslerde montaj hatası olmasın
 
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum.bu sürücü bir ısıtma sisteminde 3 faz bir motoru sürmekteydi . Giriş ve çıkış uçları doğru start yaptıgınızda çıkış voltajı normal olmadığı için motor yavaş dönüyor . doğrudan bağladım motor normal çalışıyor
 
Peki sürücü üzerinden motora start verirken frekansınınız kaç Hz oluyor ve bu frekansı nereden veriyorsunuz? Motor yavaş dönüyorsa düşük frekansta çalıştığı içindir.
 
Belki farklı bir konu ama benimde 15 kw bir sürücü butonla start verip yine butonla hızını arttırıp azalma için nasıl bir sürücü seçmeliyim.Yardımcı olabilirmisiniz.
 