Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ABB PLC CM572 Profibus DP Master kartı ile herhangi bir DP destekli cihaz ile bağlantı kuramıyorum. Bu konuda tecrübesi olan biri yardımcı olursa sevinirim. İlgilenen olursa karşılaştıklarımı daha detaylı yazarım.
Paylaşım için tşk.HAberleşmeyi hallettim ancak merak ettiğğim bi şey var. PPO type 5 göre konfigüre ettiğimde 9 word okuyup yazabiliyorum yanlış anlamadıysam.Sınır bu kadar mı? yani sadece 9 word mü okuyup yazabiliyoruz.Sanki bunun bu kadar sınırlı olmaması gerekiyor gibi geldi bana?
Aynen öyle
Zaten manual'ine baktığımızda cw ve sw'ler dışında çekebileceğiniz 7 tane daha word var ve bunları driver üzerinden okumak istediğiniz actual dataları seçerek ayarlıyorsunuz.