Eko serilerinde standartta 1 adet (485)port mevcut.
Seri port haberleşmelerinde aynı anda 1 protokol aktif olur.(ethernette porttlar üzerinden birden fazla protokol kullanabiliriz.)
Bunuda modbus olarak konfigure ettiğinizde plc ye online olmak istediğinizde sıkıntı yaşamamak için com ayarlarının yapıldığı yerde
ENABLE LOGIN parametresini YES yapınız.
Configure ettiğiniz baud party ayarlarının aynısını online-->communication sekmesi altında da aynı olduğuna emin olunuz.
Modbus için yaptığınız yeni ayarlara göre buradaki haberleşme ayarlarını da yaparsanız modbus haberşemesi yaparken kabloyu söküp tk503 ü taktığınızda sorun hallolmuş olacaktır.
Eğer bu ayarları yapmadan com portu modbus olarak konfigure ettiyseniz RUN svicini stopa alıp resetledğinizde plc içerisindeki programı boot etmeyeceğinden default ayarları ile plcye baglanacaktır.