Şimdi benim bir sayacım var bu sayac yuzde 50 enduktif yüzde 42 kapasitif yazdırıyor kompanzasyon pano kapalıyken bile aynı bugun kompanzasyon panoyu manuel devreye aldım fazla kompanzasyon kondansator devreye aldım yine aynı sayacı degiştirdim yine anı neden olabilir acil yardım sagolun.
Once bir yuk analizi yapmaniz lazim es zamanli reaktif olmaz fakat farkli saatlerde iki farkli reaktif gorulebilir yada fazlarin birinde reaktif digerinde kapasitif yuk varsa Buda sayaca reaktif yazdirabilir
Birde sunu sorayim neye gore manuel devreye aldiniz
Elle kompanzasyon panosunu devreye aldık şimdi iki trafo var trafo degştiriyoruz yıllda iki defa boyle sıkıntı olmazdı ilk defa yasadık bu sıkıntıyı sistemde 1 trafo devrede raktif röle 1 re sistemi tamamlıyor güce gore girip cıkıyor kompanzasyon ama kompanzasyon unu kapatdıgım da kapasitif yazdıracak bir sey kalmıyor sabit kondansatörler kapa lı anlayamadım yardımda bulamadım kime sorduysam cevsp yok gibi
Elle kompanzasyon panosunu devreye aldık şimdi iki trafo var trafo degştiriyoruz yıllda iki defa boyle sıkıntı olmazdı ilk defa yasadık bu sıkıntıyı sistemde 1 trafo devrede raktif röle 1 re sistemi tamamlıyor güce gore girip cıkıyor kompanzasyon ama kompanzasyon unu kapatdıgım da kapasitif yazdıracak bir sey kalmıyor sabit kondansatörler kapa lı anlayamadım yardımda bulamadım kime sorduysam cevsp yok gibi
Sayaç ölçümünüz og. den ise kompanzasyon röleniz cosinüsfiyi 1 yapsada ceza kaçınılmaz olur.Nedeni ise ag referanslı kompanzasyonlar sadece yük tarafını kompanze eder.Trafo kayıplarını görmez ve sayacınız og kısmından ölçüm aldığı için reaktifin tamamını görür ve cezaya girersiniz
Doğru cevabı verebilmek için bir kaç soruyu cevaplamanız lazım.
1) Kompanzasyon OG demi,
2) Var ise sabit grubun değeri nedir,
3) Sistem ag ise kablo boylarının mesafesi ne kadar?
4) Yük yok iken sayaç kaç kVAr cap.reaktif yazıyor,
5) Kondansatör güçleri nedir?