Kırım makinasında kullanacağım. Boşta çalışma akımı 13A Kırım yaptığı esnada 24-32 A arasında geziyor. İlk atımda 42 A pik Akımı gördüm. 26 Amperin üzerinde 10 saniyeden fazla kalırsa çıkış alacağım. Endanın ampermetresi gördüm elimizde var ama 5 A, ayarlı solidstate kullanmayı düşündüm ama tek fazlı var elimizde arızalanması durumunda motoru 2 faza düşürüp yakma riskinden dolay vazgeçtim. Akım trafosu ve düşürücü modül kullanacağım. Akım trafosundan aldığım 0-5 Amperi 15 metre uzakta plcnin yanına koyacağım modüle gireceğim modülden de 4-20mA çıkış alıp plcye gireceğim. Akım trafosu ve modül arasına 15 metre kablo çekmem hassasiyeti bozar mı? Ne tip kablo kullanmalıyım? Kullanacağım ekipmanların fotosu ekte.