ac motor frekans çevirici


Sürücü uygulamasına geçer ve devri düşürürseniz istediğiniz tasarrufu sağlarsınız.Sorun çıkmaz.
244A değeri etiket akımıdır.Fan motorunuzun bu akımı çektiğini bizzat ölçerek mi tespit ettiniz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yok o etiket değeri 244 amper.çekeni bilmiyorum ali bey
 
yok o etiket değeri 244 amper.çekeni bilmiyorum ali bey

Zaten bana aspratör motoru için fazla gelmiştiSık yapılan hatadır
Motorunuzun ayrı sayacı yoksa ; hesaplamalarınızı etiket akımı veya 132kw üzerinden yaptıysanız hatalıdır.
Ben pek çok büyük motorumu bir küçük sürücü ile yıllardır çalıştırıyorum.
Motorunuzun çektiği akımı ölçün-ölçtürün sonucu 2'ye bölerseniz fiili gücü yaklaşık olarak bulursunuz.daha iyisi sayaç veya vatmetre ile ölçümdür.

Tercih sizin olmakla birlikte;ben olsaydım şöyle yapardım:
Fiili akımı ölçer bunu sağlayan sürücüyü takardım.Bu sürücü ile(muhtemelen bir küçük çıkar)devri düşürdüğümde akım daha da düşeceğinden sıkıntı çıkmaz.

Aspratör motorları ile dolu bir tünel fırınım 82000kw/ay güç tüketirken ,sürücüler ile devri düşürüp tasarruf sağladık.şu anki tüketim aylık 56000kw 'dır

takdir sizin
 
sanırım haklısınız.benim fan ın etiketinde şöyle birşey yazmakta,

''motor milinden çekilen güç 109 kw''..burdan yola çıkarsak ve motor verimi %92,5 hesaba katılırsa sanırım şebekeden 118 kw güç çekiyor.Güç=1,73*A*V*cosfi
formülünden;
ben 200 A akım çekiyorum sanırım ..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…