bu hafta sonu, makınada çalısma yaptım.
1. Makına pano topraklama barası, ana AG panoda, nötr barasına baglıydı, onu TOPRAKLAMA barasına aktardım.
2. PLC 220 Volt beslemesini, UPS üzerınden verdım.
3. PLC girişindekı EMI filtre cıkıs kabloları baglantı noktasına, makaron geçirilmiş, ama makaronlar ısıdan renk değiştirme gibi bir kavrulma renk değişimi vardı, elle dokundugumda kablolar elıme geldı, sankı öylesıne tutuyorlardı. Soguk lehım yapılmış.Soket takdım. Belki, en önemli etken buydu.
Sorunum uzun zaman içinde tekrar etmezse, düzelirse bu etkenlerden birisi nedenıyle düzelir belki. Hangı nedenle olursa olsun, yaptıklarımız, yapılması gerekenlerdi diye düşünüyorum.
Ayrıca şunu sorabilirmiyim, encodrlar 5 volt ıle beslenıyor, mesafe de ortalama 40 metre kadar var, ve kablolarçelık psrıal içine alınmı. Besleme gerilimini yükseletmek gerekirmi. Encodrlar, dırekt olarak, slave calısan sürücüye giriyor.
Yardımcı olmak için fikirkerini paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim..