Öncelikle Acil aydınlatma kiti içeren led armatüre kablo bağlantısı için armatürden çıkan kabloda 4 adet damar vardır. Bunlar Faz, Nötr, Toprak ve Referans Fazıdır. Referans fazınız anahtarlanmamış canlı uç olmalıdır.
Kamu projelerinde özellikle 2x1,5 N2xh fe 180 kablo gösteriyorlar her kitli armatüre girdi çıktı yapılıyor projelerde. Bence son derece saçma ikinci damarı kullanmıyorsunuz, Referans ucu ise Kiti şarz etmek vs için kullanılmıyor kesinti varmı yokmu ona bakıyor. İkincisi bu şekildeki projelerin genelinde kaçak akım gruplarına dikkat etmiyorlar. Panodan çıkan referans fazı farklı kaçak akım gruplarına denk geliyor, bu durumda da bağlantı yaparsanız kaçak akımlarda problem yaşarsınız.
En sağlıklı benim kanaatimce 4 damarlı kablo kullanılması, 4.damarın panodaki ilgili otomatın çıkışından referans fazı alınmasıdır. Burada metraj çıkarırken kamu birim fiyatları ile yapmıyorsanız mesafeleri ölçersiniz, üzerine bağlantı payı ekleyerek keşif çıkartabilirsiniz. Çşb birim fiyatları ile yapıyorsanız sorti hesapları ile ilgili yazılar forumda mevcut. Bazıları sorti sayısını hesaplayıp belirli katsayılar ile çarparak kablo metrajını tespit ediyorlar.
Sadece Kit kablonuz projede verilmiş ise bunu ölçmeniz metraj olarak yeterlidir.