Binamizda acil cikis noktalarini gosterir lambalar var. Bu lambalarin hic birinin yandigina tanik olmadim.
Gecen gun elektrikciler duvari kirip yeni hat cekerlerken sigortalari attirdilar.

Ardindan bu acil cikis lambalarin hepsi yanmaya basladi. Her kes sistemin bozuldugunu dusundu.

Lambalardan birisini actigimda sadece 220v baglantisi oldugunu gordum. Uzerinde herhangi bir sensor yada switch yok.
Elektrik varsa lamba yaniyor. Elektrik yoksa da icindeki aku ile yanmaya devam ediyor.

Elektrikciler sigortalari attirdiklarinda bir sekilde bu lambalarin yillardir atik sigortasini da kaldirdilar ve lambalar yanmaya basladi diye dusunuyorum. Elektrigini kessek te icindeki sarjli pillerle lamba yanmaya devam ediyor.

Dolayisi ile sistemde ariza yok, bu gune kadar lambalar enerjisiz olduklari icin isildamiyorlarmis diye dusunuyorum.

Dusunceleriniz nedir?
 
Binamizda acil cikis noktalarini gosterir lambalar var. Bu lambalarin hic birinin yandigina tanik olmadim.
Gecen gun elektrikciler duvari kirip yeni hat cekerlerken sigortalari attirdilar.

Ardindan bu acil cikis lambalarin hepsi yanmaya basladi. Her kes sistemin bozuldugunu dusundu.

Lambalardan birisini actigimda sadece 220v baglantisi oldugunu gordum. Uzerinde herhangi bir sensor yada switch yok.
Elektrik varsa lamba yaniyor. Elektrik yoksa da icindeki aku ile yanmaya devam ediyor.

Elektrikciler sigortalari attirdiklarinda bir sekilde bu lambalarin yillardir atik sigortasini da kaldirdilar ve lambalar yanmaya basladi diye dusunuyorum. Elektrigini kessek te icindeki sarjli pillerle lamba yanmaya devam ediyor.

Dolayisi ile sistemde ariza yok, bu gune kadar lambalar enerjisiz olduklari icin isildamiyorlarmis diye dusunuyorum.

Dusunceleriniz nedir?
kanımca sorunuzun cevabı yok. kim ne söylerse tahminden öteye gitmez. Ama yine de bir yorum yapmam için şunların cevabını vermeniz gerekmekte.

1-) ilk cümlede yandıklarını hiç görmedim dediniz. elektrik varkeknmi yandığını hiç görmediniz. elektrikler kesildiğinde de yanmıyorlarmı ?
2-) Duvarı acil çıkış lambaları için yeni hat çekmek için kırdılar sanırım. Sigorta attığında kablo bağlantısını yaptıktan sonra mı sigortayı kaldırdılar yoksa çektikleri yeni hattın bağlantısını yapmadan önce mi sigortayı kaldırdılar da o zaman mı yanmaya başladı ?
3-) Bu lambalarda zaten sensör switch olmaz çünkü işlevi acil durumda çıkışı göstemek için yazıya ışık vermektir haliyle sadece elektrik gittiğinde aküden ışık yakacaktır. sizin projeniz için konuşuyorum. farklı uygulamalarda var tabi .

Bunların bilgisini verirseniz daha sağlıklı bir yorum olabilir diye düşünüyorum
 
Elektrikler kesilmedigi icin ben bu lambalarin yandigina tanik olmadim. Binanin eski oturanlari da yandigini hic gormemisler.

Sorun nedir diye lambalardan birisinin kapagini soktum. Faz yada noturden birisinin cihazin GND baglantisina baglandigini gordum. Bu baglantiyi sokup dogru sekilde bagladigimda lamba sondu.
Sigortadan elektrigi kesince batarya ile calismaya basladi.

Eger taa basindan beri elektrikci bu sekilde tum lambalari yanlis bagladi ise tum baglantilari degistirmem gerekecek. Yada bu sekilde kullanilacak.
 
Bildiğim kadarıyla bu acil aydinlatmalar söylediğiniz gibi 220 volt faz ve nötr girişi olur.

Besleme varsa içindeki pil yada batarya sarj olur.

Enerji varken lamba yanmaz. Ne zaman enerji gitti o zaman lamba yanar.

Bu senaryo calisiyor ise sorun yok denilebilir.

Bir ikinci durum bu benim tespitim bu tür aydinlatmalarin içinde Nikel şarjlı pil bulunuyor. Dandik markalarda bu pillerin ömrü 2 yıl gibi oluyor. Şarj devresi kaliteli olmadığı için uzun süreli şarjda kalan pil bozuluyor.

Elinizdeki aydinlatmanin birini test edin. Enerji kesildikten sonra yeterli süre yanıyor mu yanmıyor mu? Buna göre bence değişimi gerekli yada değil diyebilirsiniz.
 
Acil durum aydınlatmaları şebeke enerjisi kesilirse çalışır. Bu lambamalar da 2 Tip vardır. normalde sürekli yanan (örnek acil çıkışı gösteren) lambalar veya enerji kesilince yanan(örnek :merdiven aydınlatmaları) lambalar vardır.İki tip de Elektrik var iken bataryalarını doldurur.
Enerji kesintisi olmadığı için siz çalışmaların görmemiş olabilirsiniz tadilat sırasında duvarı kırarken besleme hattına zara verdiğiniz için sigortası atmıştır veya besleme kablosunu kopartmışsınızdır. Lambalar akülerin de enerji çekerek aydınlatmaya devam ederler akü bitene kadar.Aküleri öldürmek istemiyorsanız lambaların besleme enerjisini verin yoksa tekrar şarj olmaya bilirler boşu boşuna masraf cıkar.
Elektrikler kesilmedigi icin ben bu lambalarin yandigina tanik olmadim. Binanin eski oturanlari da yandigini hic gormemisler.

Sorun nedir diye lambalardan birisinin kapagini soktum. Faz yada noturden birisinin cihazin GND baglantisina baglandigini gordum. Bu baglantiyi sokup dogru sekilde bagladigimda lamba sondu.
Sigortadan elektrigi kesince batarya ile calismaya basladi.

Eger taa basindan beri elektrikci bu sekilde tum lambalari yanlis bagladi ise tum baglantilari degistirmem gerekecek. Yada bu sekilde kullanilacak.
Bağlantıyı yanlış yapılmış olabil söylediklerinize bakılacak olursa lambanın fotoğrafı ve bağlantını fotoğrafını atarsanız tam bir cevap verebilirim.
 
Son düzenleme:
Binamizda acil cikis noktalarini gosterir lambalar var. Bu lambalarin hic birinin yandigina tanik olmadim.
Gecen gun elektrikciler duvari kirip yeni hat cekerlerken sigortalari attirdilar.

Ardindan bu acil cikis lambalarin hepsi yanmaya basladi. Her kes sistemin bozuldugunu dusundu.

Lambalardan birisini actigimda sadece 220v baglantisi oldugunu gordum. Uzerinde herhangi bir sensor yada switch yok.
Elektrik varsa lamba yaniyor. Elektrik yoksa da icindeki aku ile yanmaya devam ediyor.

Elektrikciler sigortalari attirdiklarinda bir sekilde bu lambalarin yillardir atik sigortasini da kaldirdilar ve lambalar yanmaya basladi diye dusunuyorum. Elektrigini kessek te icindeki sarjli pillerle lamba yanmaya devam ediyor.

Dolayisi ile sistemde ariza yok, bu gune kadar lambalar enerjisiz olduklari icin isildamiyorlarmis diye dusunuyorum.

Dusunceleriniz nedir?
Sorunu tespit etmişsin işte..
Ama yinede profesyonel fikrimi yazayım..
Bikere "Acil durum lambası" nedir..!?
Acil durum lambası hem normal sensörlü lamba olabilir hemde elektrikler kesilince de içindeki aküden beslenerek (kesintisiz olarak en az 3 saat) çalışabilir..
(Emergency lights with microwave sensors)
Yani merdiven boşluğunda hem hareketi görünce ayarlandığı süreye boyunca ışık yapar hemde elektrikler kesilince de sürekli olara 3 saate kadar yanar.. budur.. ama bunun için sigortalarının açık olması lazım tabi😀..
Sizde sanırım sensörlü lamba ve onun haricinde de acil durum lambası var.. gereksiz bence bunlar artık compact sistem oldular.. yani ikidi bir arada..🙂😊
 
Bahsettiğiniz ürünler yönlendirme amaçlı kullanılan acil durum aydınlatmaları ise bu ürünlerin sürekli yanıyor olması gerekmekte. Yani sürekli enerji altında olmalı ve bataryaları şarj durumunda olmalı. Enerji kesildiği anda bataryalardaki enerjiyi kullanarak ürünün kaç dakika aydınlatması gerekiyorsa (proje için satın alınıyorsa şartnamelerde belirtilir, minimum 3 saat gibi.) Kısacası yönlendirme armatürleri enerji varken ve yokken sürekli çalışmalı. Yönlendirme haricinde kullanılan kitli acil aydınlatma ürünleri ise sigortası açıkken yani şebeke kesintisi yokken çalışmazlar, çalışıyor ise üründe problem vardır. Bu acil aydınlatma ürünleri enerji varken sadece depolama yaparak bataryasını doldurur, enerji kesildiği anda devreye girerek alanda bulunan insanların çıkış yapabilmesi amacıyla alanı aydınlatır. Genellikle oda bölümlerinde kapıyı gösterecek şekilde konumlandırılır. Oda haricindeki mahallerde ise koridor yani yürüyüş alanlarında konumlandırarak insanların çıkışa rahatlıkla ulaşabilmesine imkan sağlar. Bu ürünler sadece basit kesintiler için değil herhangi bir yangın vb. acil durumlarda insanların hızlı ve sağlıklı şekilde kaçmasına imkan sağlamaktadır. Bildiklerimi aktarmaya çalıştım, eksik veya hatalarım olduysa affola. Selametle.
 
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için.. ben İngilterede Elektrik teknikeri olarak çalılıyorum ve İngiliz yönetmeliğine vakıfım. Türk yönetmeliğinin bu husutaki talimatlarından bihaberim..
Ve evet yönledirme amaçlı olanlar da ingilterede aynı dediğiniz gibi, sürekli çalışır ve ayrıca üzerindeki "yeşil ok işareti" ingilterede "fosforludur" yani tamamen karanlık olsa bile o oku görürsünüz..🙂
Kolay gelsin..
 
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için.. ben İngilterede Elektrik teknikeri olarak çalılıyorum ve İngiliz yönetmeliğine vakıfım. Türk yönetmeliğinin bu husutaki talimatlarından bihaberim..
Ve evet yönledirme amaçlı olanlar da ingilterede aynı dediğiniz gibi, sürekli çalışır ve ayrıca üzerindeki "yeşil ok işareti" ingilterede "fosforludur" yani tamamen karanlık olsa bile o oku görürsünüz..🙂
Kolay gelsin..
Rica ederim faydası olduysa ne mutlu, üstteki yorumunuzda dediğiniz gibi acil durum kitli aydınlatmaları artık aydınlatma ürünlerine entegre çalıştırıyoruz çoğu projemizde. Saygılarımı sunarım selamlar.
 