Acil stop butonlarının arkasına 2 adet NC kontak bağlanarak ayrı ayrı kanalla girmesinin diğer nedenlerinden biri acil stopa basıldığında 1nci NC den sinyal kesilip belirli bir süre içinde 2nci NC kontaktan sinyal kesilmez ise röleyi tekrar kuramazsınız böylece ektra güvenlik sağlamış olup, kontakların mekanik olarak çalışıp çalışmadığını sistem sürekli kontrol eder.
Çift el günelik rölesiyle bir kontaktör çektiriyorsanız, kontaktörün NC kontaklarını bu kanallara girip, kontaktörün gerçekten çekip çekmediğini test etmiş olursunuz buna litaratürde mönitöring(izleme) deniyor. Yani röle kontaktöre çek dedi ama gerçekten çekip çekmediğini yardımcı kontaklarını test ederek kapalı bir çevrim şeklinde kontrol yapmış oluyor.