acs355 abb sürücü

musti_35

Üye
Katılım
22 Kas 2012
Mesajlar
32
Puanları
1
arkadaşlar abb acs 350 serisi sürücünün start uçları kaç numaralı klemens birde devreye yeni alıcam hangi panamaterde hangi ayarları yapmamız gerekiyor..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1001:9 , 1201:0 , 2102:2 , 2202:kalkış rampası sn cinsinden 2204:duruş rampası sn cinsinden 9906:motor akımı 9908:motor devri 9909:motor gücü kw bu parametreleri girdikten sonra dışarıdan harici güç kaynağı kullanmayacak isen 10 ile 11 i kısa devre yap.9 numarada +24 volt vardır.9 nolu uçtan 12 ye kısa devre yaparsan motor ileri döner 13 ü kısa devre yaparsan geri döner.tabiki 2--3--4 nolu uçara potans bağlaman şartı ile.potansın 0 değerinde motor dönmez maksimum değerinde 50 hz döner.maksimum parametreleri 1105 ve 2008 dir.
 
taner bey acs 350 yazmışım yanlış olmuş acs 355 yazmam gerekiyormuş her ikisininde baglantı şemesı aynımı birde harici potansiyemetre kullanmıyorum üzerindeki panelle devrini arttırım azaltcam..
 
teşekkür ederim taner.bayır bey hallettim..
 
Merhaba;
Elimde acs355 bi sürücü var tamir amaçlı geldi F0035 arizasi veriyor giriş beslemesi diyor fakat hiçbir sıkıntı göremedim bütün ölçümleri yaptım bi fikri olan varmı ?
Ayriyeten fabrika ayarları yüklemeyi bilen varmı yardimci olursanız sevinirim...
 