Hocam merhaba ,
potansiyometrenin üzerinde bulunan üç ayak uç vardır .
ayak uçlarının ortadaki olan sizin referans ayağı olacaktır.
soldaki uç 10 V a girilecek---
orta uc REFERANS KAYNAGI ( AI1 , AI2, AI3 ...) -----
en sagdaki uc GND olacak şekilde sürücüye bağlayın.
sürücüye enerji verdikten sonra ;
parametreler kısmına gireceksiniz.
motor rpm veya hz çalışacaksa
99.04 den ayarlıyorsunuz.
99.05 Motor gerilimi
99.06 Motor akımı
99.07 Motor frekansı
99.08 Motor deviri
99.09 Motor gücü olarak giriyorsunuz.
10.01 parametresini DI1,2 olarak ayarlıyorsunuz. [2 ]
10.03 parametresini iki yönlü olarak ayarlıyorsunuz. [ 3 ]
11.03 parametresi AI1 olarak ayarlıyorsunuz.
klemens üzerinde bulunan 10-11 klemensi köprülü olacak . GND COM
0 -1-2 konumlu bir buton ayarlayıp 24 - dl1-dl2 ye girebilirsiniz.
sürücü remote moda alıp start verebilir ve potansiyometre ile referans verebilirsiniz.
hatam var ise affola düzeltiriz