vermiş olduğunuz formül tekbir bireysel kondansatör için geçerli olduğundan, aynı anda devreye kondansatörlerin girmesi söz konusu olmadığından yani kondansatörler kademeli olarak ihtiyaca göre devreye girip çıkacaklarından; kullanılması gereken
şalterin akım değerinin 2000 A olmasına gerek yoktur ve kullanılacak şalterin kesme kapasitesi şalter çıkışında olacak bir kısa devreye göre belirleneceğinden 15 ka değeride yanlıştır. Muhtemelen 1000 kVAr'lık kompanzasyon 1600 veya 2000 kVA trafo için yapılmaktadır
Şebeke kısadevre gücü ve trafo gücüne göre hesap yapılarak şalterin kısa devre kapasitesi belirlenmelidir.