AER (Alpek) Havai Hat İletkenlerinin Cerleri

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
MEDAŞ Karaman İşletme Müdürlüğünden emekli oldum. Halen iş yapmaktayım.
Kafama takılan bir soru var. Biz yıllarca kullandığımız alpek kabloların cer kuvvetlerini nötr iletkeninin 7 katı olarak alıyorduk. 35 yıldan beri Şebeke işiyle uğraşıyorum. Yapmış olduğumuz tesislerde Alpek kabloların cer kuvvetlerinden dolayı hasar gören direk görmedim.
Ama şu anda nötr iletken kesitinin 12 katına göre direk tipi seçilmesindeki amaç nedir. Bilen arkadaşım var ise teknik olarak izahını yapmaları mümkünmü?
Saygılarımla
 
Şu an ki bpro ile çizilen projelerde 3x70/16+95 AER Alpek kablo 469 cer kuvveti ile nihayetlendiriliyor. Bursa Tedaş ise 3x70 lik alpeği 9,3/8 direk ile nihayetlendirmemizi istiyor.
3x50/16+70 ----> 9,3/6
3x35/16+50 ----> 9,3/5
 