2 nolu resim için yorum yapalım.
6 nolu direkte 7500 W bir toplu aktif yük var.6-9 nolu direkler ve TR panosu arasında yayılı yük yoğunluğu 10W/m dir.Yayılı yük TR pano-9 nolu direk arasında 10W/mx340m=3400W olup,bu güç TR pano ve 9 nolu direkte 1700 W olarak paylaştırılmıştır.Aynı şekilde 9-6 nolu direkler arasındaki yayılı yük 160mx10W/m=1600 W olup,9 ve 6 nolu direklerde 800 W olarak paylaştırılmıştır.
6 nolu direkteki omik gerilim düşümünü hesaplarsak;
Toplu yük=7500 W
Yayılı yük=800 W
Toplam =8300W
Güç momenti=8300x160=1328000Wm
Rose k katsayısı=9,4x10[SUP]-7[/SUP]
Omik gerilim düşümü %er=9,4x10[SUP]-7[/SUP]x1328000=1,24832
6 nolu direkteki reaktif gerilim düşümünü hesaplarsak;
tanq=0,33 olduğundan
Reaktif güç=7500x0,33=2475 VAr
Güç momenti=2475x160=39600 VArm
Rose m katsayısı=2,41x10[SUP]-7[/SUP]
Reaktif gerilim düşümü %ex=2,41x10[SUP]-7[/SUP] x39600=0,095436
6 nolu direk için %e=%er+%ex=1,24832+0,095436=1,343756
Aynı hesaplamayı 9 nolu direk ve TR pano içinde yapılacaktır.Hesaplamalar yapılırken bir önceki aktif ve reaktif yükler ilave edilecektir.