slm arkadaşlar 800 kva lık bir trafoya og kablosu 3 adet 1*95 lik kablo getirildi ve çıkışında 6 adet 3*120+70 lik kablo var.daha önce yazdığımda ag çıkış kablosu mutlaka tek sayı oluyor diye bir yorum yazılmıştı örneğin 3 ,5 ,7 tane gibi bu konuda yardım bekliyorum.
og de sonuçta 31500 V üzerinden hesap yapılıyor ve akım az olacagından kablo normal,gerilim düşümü hesabı içinde 6x120 yi kesit bölümüne yazacagız ve formül zaten 3 fazlı sistem formülü