ag kablosu

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar 800 kva lık bir trafoya og kablosu 3 adet 1*95 lik kablo getirildi ve çıkışında 6 adet 3*120+70 lik kablo var.daha önce yazdığımda ag çıkış kablosu mutlaka tek sayı oluyor diye bir yorum yazılmıştı örneğin 3 ,5 ,7 tane gibi bu konuda yardım bekliyorum.
 
Tek sayı diye bir zorunluluk yoktur.Akım yoğunluğu ve gerilim düşümüne göre,hesap ne çı-
kıyorsa odur.6 adet kablo,ihtiyacınız için uygundur.
 
nasıl gerilim düşümü hesabı yapılacak trafo için gerekiyormu.
 
arkadaş senin yazdığına göre iniş kablosu 95 lik çıkış kablosu 120lik
böyle olmaz ki iniş kablosu çıkış kablosundan daha kalın olması gerekir
 
og de sonuçta 31500 V üzerinden hesap yapılıyor ve akım az olacagından kablo normal,gerilim düşümü hesabı içinde 6x120 yi kesit bölümüne yazacagız ve formül zaten 3 fazlı sistem formülü
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…