ustalarım çok oldum biliyorum ama son sorum;
forumda bu konuyla ilgili fazla açıklama yok.baya araştırdım ve öğrendiğim şey şu oldu.
tmş değeri ister 1000 amper olsun ister 10 amper.kullanılacak parafudrların herhangi bir akım değeri
yokmuş..hepsine takılacak parafudr standartmış..
pekiii..şimdi bunların önüne koruma amaçlı Sigorta takılması gerekli diyor makalede.
kaç amper sigorta takılması gerekli bunlara.1000 ampere de 10 ampere de standart parafudr takılıyorsa
bunun önüne takılacak olan sigortanın değeri çok önemli olmamalı??
 


NH 160/125 her kalıp için geçerli.
 
Forumlar bilenin bilmeyenin bol keseden konuştuğu ortamlardır , her duyduğunuza inanmayın . Şu linklerin inceleyin.
http://www.sigmaelektrik.com/katalog-brosurler/33308-Alçak Gerilim Parafudrları.pdf
http://www.yilkomer.com/ag-parafudr/
http://www.legrand.com.tr/pdf/parafudr.pdf
Parafudr önüne sigorta bağlanması mevzusu :

http://www.3eelectrotech.com.tr/arsiv/yazi/parafudrlar-ve-seciminde-dikkat-edilmesi-gerekenler
Parafudrlar ile birlikte mutlaka bir sigorta kullanılmalıdır. Çünkü, her yıldırım düşmesinden sonra parafudrlar biraz daha eskirler ve ısınırlar. İşlevlerini yerine getiremeyecek derecede eskidiklerinde içlerindeki bir düzenek parafudru işlev dışı bırakır ve modül değişimi için üzerindeki bir gösterge bu durumu bildirir. Imax değeri, bir parafudrun geçirebileceği maksimum akım değerini bildirir. Bu değerin üzerine ulaşıldığında parafudrda meydana gelecek kısa devreden dolayı parafudr kullanılmaz hale gelir ve parafudrun kartuşunun değişmesi gerekir; dolayısıyla parafudrdan önce uygun bir otomatik sigorta kullanılmalıdır. Otomatik sigorta kullanımının bir diğer amacı ise, parafudr harekete geçtiğinde kısa devreye yol açmasıdır. Bu kısa devreden dolayı tesisattaki koruma cihazlarının gereksiz açma yapmaması için otomatik sigorta kullanımı gereklidir. http://www.3eelectrotech.com.tr/ars...kkat-edilmesi-gerekenler#sthash.WAu7Zt1U.dpuf



Önemli bir konuda parafudrun termik ve manyetik etkilere karşı korunmasıdır. Her yıldırım düşmesinden sonra parafudrlar biraz daha eskir ve ısınır. Cihazlar, işlevlerini yerine getiremeyecek derecede eskidiklerinde içlerindeki bir düzenek parafudru işlev dışı bırakır.Üzerindeki bir gösterge ise modül değişimi için bu durumu bildirir. Imax değeri, bir parafudrun geçirebileceği maksimum akım değerini bildirir. Bu değerin üzerine ulaşıldığında parafudr da meydana gelecek kısa devreden dolayı parafudr kullanılmaz hale gelir. Dolayısıyla parafudrdan önce uygun bir otomatik sigorta kullanılmalıdır. Bir parafudr harekete geçtiğinde kısa devreye yol açar. Parafudr akımın önüne geçecek ve belirli bir kısa devre akım değerine kadar kendi kendini dolduracak kapasiteye sahiptir. Sözü geçen değerin üzerinde, akımın önüne geçecek bir cihaza ihtiyaç duyar. Legrand parafudrları, C eğrisinde bir modüler devre kesici ile türüne göre farklılık gösteren 20A ile 40A arası bir akımı kapsayacak otomatik sigorta ile korunmalıdır. Bununla birlikte, parafudrlarla koordine edilmiş sigortalar en az 15 kA (40A için) ve 10 kA (20A için) kısa devre kapasitesine sahip olmalıdır.

http://www.barutteknikmuayene.com/elektrik-tesisati-parafudrlar
 
Son düzenleme:
Parafudrlar,indirme sayısına ve darbe değe-
rine bağlı olarak ömürlü ! cihazlardır.İndirme
anında arıza olasılığı vardır.Bu durumda,sigor
ta olmaması durumunda,ana devre için fela-
ket arzeden duruma sebep olurlar.Darbe akım süresi nanosaniye ( toprak direncinin
küçük olması bu nedenle istenir ) mertebe-
sindedir.TMŞ tipi açtırıcı kullanılmamasının
sebebi magnetik açmaya sebep olup,para-
fudrun devreden çıkmasının farkedilmeme-
sine sebep olur.Sigorta konmasının tek se-
bebi,bu elemandada hasar olacağı ve devre-
nin diğer taraflarının korunması amacıyladır.
 
NH 160/125 her kalıp için geçerli.
Nh Sigorta takmak uçları açık olacağı için tehlikeli olmaz mı ustam..sonuçta orada Elektrik olacak,pano açılınca orada iş yapma riski yüksek olur galiba.?*?

Yeni
@Under Ground ustam kofreye takılacak parafudrun toprak çıkışı nereye bağlanacak ustam.kofre de toprak yok?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Nh Sigorta takmak uçları açık olacağı için tehlikeli olmaz mı ustam..sonuçta orada Elektrik olacak,pano açılınca orada iş yapma riski yüksek olur galiba.?*?


Kusursuz güzel ! olsun istiyorsanız, sigor-
talı yük ayırıcısı kullanabilirsiniz.
@Under Ground ustam kofreye takılacak parafudrun toprak çıkışı nereye bağlanacak ustam.kofre de toprak yok?

Kofre dediğiniz alet,metal malzemeden olmalı.Onun toprağı yok ise, işi zaten Allah'a
havale etmişsiniz demektir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…