.aynı kasanın içinde toplam 60 adet akü var bunlar kendi aralrında 30 ar seri bağlı.boşta kalan 4 ucu (2+,2-) ,4 kutuplu kompakt şaltere tek tek girip tek tek çıkıp ups barasında paralellemek.sakıncası varmı ?paralellemeyi dışarda yapmak istiyorum.4 kutuplu kompakt şalter bu sistemde çalışırmı.??(nötr+3faz kompakt şalteri var elimde).
şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba, konu uzun zaman önce açılmış ama belki yararlanan olur:
bizde de 2 grup var ve onları redresör çıkışında paralelledik. Sebebi ise redresörün şarj akımının 1 grup akü için fazla olmasıydı.
sizdeki durumunda da bir sıkıntı görünmüyor. çünkü 2 grubun birden enerjisini kesip vereceksiniz.

eğer gruplardan birini sistemden ayırıp aküleri boşaltırsanız bir şekilde(kullanarak veya bekleterek) ve sonra boş aküleri sisteme bağlamak istediğinizde; ilk çekilen akım fazla olup boş akülere zarar verebilirdi.
(tabi burada redresörün şarj kapasitesinin 2 grup için olduğunu varsayıyorum.)

bu tür sistemler(paralel gruplar) hoş uygulamalar değiller(azar azar akülerin ömürlerinden çalıyorlar) ama mecbur kalındığında uygulanıyor malesef..
 
Kompak şalter yerine NH tipi DC sigortalar kullanamanızı tavsiye ederim.Her gruba ayrı sigorta kullanınız sigortaların çıkışlarını paralel yapın,grubun birinde problem olursa veya çalışma yapacağınız zaman diğer grup devre dışı kalabilir.Kompak şalterlerin AC veDC de açma özellikleri farklı
 