Akü Hesabı Karışıklığı

elector

Üye
Katılım
18 Ara 2008
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar,
Bir UPS firması 12 Volt/26Ah ,20 adet akünün 20 KVA'lık bir UPS'i sadece 4-5 dakika besleyeceğini iddia edip bizi daha yüksek güçlü aküye yönlendiriyor.

20 KVA----> yaklaşık 17000 KW desek.

17000/12=1416

26Ah x 20=520Ah

520/1416=0,37 saat beslemesi gerekir basit hesaba göre ama bu basit hesabın geçerli olmadığını logaritmik deşarj tablolarından yararlandığını söylüyor.Bu kadar fark çıkması normalmidir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
20kva tamamının kullanıldığını varsayarsak elinizdeki akü miktarının yaklaşık 3 katına ihtiyacınız var
 
220v çıkış kullandığınızı varsayıyorum:

(12v) x (26a/h akü) x (20 adet) = 6240va

6240va x 0.95 = 5928va %5 inverter dönüşüm kayıp olduğunu varsaydık, cosünüsleri hesap etmiyoruz,

5928va/220v =26.9a
çıkışta ancak 27 amper alabiliyorsunuz,eğer sadece bu kadar akım çekecekseniz ilk 1saat sorun yaşamassınız, oysa tam yükte 20kva çıkış kabaca 90a demek, bu rakama bu kadar akü ile ulaşamassınız, bir başka değişle bırakın ilk bir saati ilk saniyede ups tıkanır...Güç faktörü ve kayıplar dahil edilmeden kabaca size 40 akü daha lazım. ayrıca UPS'nin invertör devresinin verimliliği %90 da olabilir, artı akülerden tam güçte akım çekmemek lazım bir %10 da onun için ilave ediniz..(26ah akü ilk saniyede 50a verse bile)
 
İlginiz için teşekkürler.Bu hesabı ben de yapmıştım ve
26.9 amper/90 amper=0.3 yapar yani 60dakikax 0.3=yaklaşık 18 dakika besler diye düşünmüştüm.Oysa bana söylenen sadece 4-5 dakika besleyeceği idi.Nerdeyse 3 kat fark var.



 

UPS firmasının vermiş olduğu tablolara göre deşarj süreleri genelde doğrudur. Neden derseniz; Her akü firması aküden kaç wat güç çekildiğinde besleme kapasitesinin ne kadar olduğunu hesap etmiştir. Çünkü akülerin besleme kapasiteleri logaritmiktir. Örnek verecek olursak tam gücünde 10 dk. besleyen bir akü grubu %50 gücünde 30 dakika kadar besleyebilmektedir. bunun nedenleri ise hem gerilim düştüğünde invertörlerin kayıplarının değişmesi hemde akımın değişmesidir. Genelde Kurutip bakımsız kurşun asitli akülerin (genelde UPS lerde kullanılan aküler bunlardır) deşarj akımları çok yüksektir. Yani Aküden tam gücünde akım çekebilirsiniz demektir. Yanlızca şunu unutmamak ta gerekir akülerin şarj ve deşar ömürleri vardır. Bu ömrü size satıcı söylemelidir. Örneğin tam kapasiteyle 200 kez tam deşarj voltajı sınırına gelebilen akü, %50 deşarj kapasitesine kadar boşaldığında 2000 kez sorunsuz hizmet verebilir.

UPS lerde kullanılan sulu aküler hariç nominal kapasitelerinin dışına çıkmamak kaydıyla 3-4 katı deşarj akımlarına sahiptirler.

Size UPS üreticisi firmanın önermiş olduğu akünün tam yükte besleme gücüne göremi yoksa sizin yükünüze göremi hesap yaptığını da sorabilirsiniz.

Birde UPS' in markasınıda öğrenebilirsek çok iyi olacak.
 
(12v) x (26a/h akü) x (20 adet) = 6240VA
basit hesap;
6240VA / tam yük 20000VA
0.312*60
= 18.72 dakika bu hesaplama en yaygın kullanılan ve ortalamayı en iyi cıkaran tablodur
 
UPS firmasının değerlerini kontrol etmeniz için öncelikle akünün teknik değerleri gerekiyor. Bu teknik değerlerden hücre başına ne kadar süre ne kadar W çekilebileceğini UPS kayıplarını dikkate alarak hesaplamanız gerekiyor. Diğer gerekli önemli değer kesme gerilimi zira kesme gerilimine göre besleme süresi değişecektir. Genellikle bu değer 1.60V veya 1.65V olabilir. Uzun besleme sürelerinde bu değeri UPS aküleri korumak için yükseltebilir.
 

Kesinlikle dogrudur.Bu hesaplar 4 islemle yapilamiyor arkadaslar.Siz UPS firmasina guvenmiyorsaniz farkli bir firmaya danisin gercek ortaya cikacaktir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…