Aşağıda yazdığım sorunun çözümü nasıl yapılır bilen varsa cevaplayabilir mi?
-Gerilimi 34,5kV olan bir işletmenin gücü 500kW ve cosu=0,9(geri)'dir. Bu işletmenin akım, gerilim ve aktif güç değerlerini ölçmek için bağlanacak ölçü aletlerinin gücü 100 VA'dır. Buna göre devreye bağlanacak akım-gerilim trafolarının primer-sekonder değerlerini hesaplayınız.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
soruda bir takım anlamsızlıklar var. "akım gerilim trafolarının primer-sekonder değerlerini hesaplayınız" derken, primer sekonderden kasıt nedir? akım mıdır?
P= kök3*U*I*cos(fi)
I= P / kök3*U*cos(fi)
I= 9,38 A
Arkadaşın demek istediği 10 Amper bile olsa ölçü aletine sekonderden bilgi taşıdığın için akım trafosu kullanmak gerekir. Eğer 220 volt olsaydı direk ölçü aletine akım bilgisi alabilirdin, fakat gerilim OG seviyesinde olduğundan izolasyon için akım trafosu kullanman gereklidir.
Arkadaşın demek istediği 10 Amper bile olsa ölçü aletine sekonderden bilgi taşıdığın için akım trafosu kullanmak gerekir. Eğer 220 volt olsaydı direk ölçü aletine akım bilgisi alabilirdin, fakat gerilim OG seviyesinde olduğundan izolasyon için akım trafosu kullanman gereklidir.
Akım trafosunun primer değeri P= kök3 x UxIxcosQ formülünden I=9,297A. primer değer 10A.sekonder değer 5A. yani 10/5A.bağlanacak ölçü aletlerinin gücü 100VA.olduğundan akım trafosu gücü 100VA.Yani akım trafoları 34,5kV.10/5A.100VA.olacak.
Gerilim trafolarının primer değeri 34,5/kök3kV.sekonder değeri 0,1/kök3kV. gücü 100VA.yani gerilim trafoları 34,5/kök3/0,1/kök3kV.100VA.