Akım koruyucu priz farkları?

Binada paratöner varsa,T1 + T2 Tipi yıldırım
darbe koruyucu kullanmak şart.Buna ila -
veten,düşük / yüksek gerilim koruyucular
kullanmakta yarar var.Yıldırım darbe koru-
yucuların sağlıklı görev yapabilmesi için,
bina topraklama direncinin < 2 ohm
,paratöner topraklama direncinin < 5 ohm ve topraklamalar arasına özel parafudr ! konularak eşpotansiyel dengeleme yapılmalıdır.
Bu tedbirler alınmazsa,yapılan masrafların
çözüm olacağına söz verilemez.Ekteki
malzeme,temel topraklama,paratöner
iniş iltkeni arasına bağlanması gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • Bina - Paratöner iniş birleştirme.pdf
    207.8 KB · Görüntüleme: 2
  • IMG_20220628_234027.jpg
    139 KB · Görüntüleme: 4
  • T1 + T2 PARAFUDR.pdf
    346.5 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Sn. @sami inci paratoner topraklama direncinin maksimum 10 ohm olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Bunla alakalı bir yazı okumuştum ama EMO'nın yayınladığı değil.
Kaynağı ek olarak bırakıyorum;
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    13.4 KB · Görüntüleme: 1
BB yönetmeliklerinde < 10 ohmdur.Mev simsel değişiklikler düşünülerek,< 5 ohm yapılmasında yarar var.Ayrıca,ölçü -
mün,her yıl,birer ay atlamalı ! yapılması gerekir.Değer ne kadar küçük olursa,de-
şarj süresi o kadar azalır.Bu değerin çok
yüksek olması,tesisattaki AG parafudrla-
rın patlamasına sebep olur.Başka yerler-
de de bahsettiğim üzere,parafudrların sağlıklı çalışabilmesi için,bağlı olduğu noktalardaki topraklama direncinin < 2
ohm olması,ciddi üreticiler tarafından
istenmektedir.
 
Son düzenleme:
.
 
Son düzenleme:
Her işte bir hayır.. Artık joule'ün ne olmadığını biliyorsun..
 