Akım koruyucu priz farkları?

Binada paratöner varsa,T1 + T2 Tipi yıldırım
darbe koruyucu kullanmak şart.Buna ila -
veten,düşük / yüksek gerilim koruyucular
kullanmakta yarar var.Yıldırım darbe koru-
yucuların sağlıklı görev yapabilmesi için,
bina topraklama direncinin < 2 ohm
,paratöner topraklama direncinin < 5 ohm ve topraklamalar arasına özel Parafudr ! konularak eşpotansiyel dengeleme yapılmalıdır.
Bu tedbirler alınmazsa,yapılan masrafların
çözüm olacağına söz verilemez.Ekteki
malzeme,temel topraklama,paratöner
iniş iltkeni arasına bağlanması gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • Bina - Paratöner iniş birleştirme.pdf
    207.8 KB · Görüntüleme: 2
  • IMG_20220628_234027.jpg
    139 KB · Görüntüleme: 3
  • T1 + T2 PARAFUDR.pdf
    346.5 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn. @sami inci paratoner topraklama direncinin maksimum 10 ohm olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Bunla alakalı bir yazı okumuştum ama EMO'nın yayınladığı değil.
Kaynağı ek olarak bırakıyorum;
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    13.4 KB · Görüntüleme: 1
BB yönetmeliklerinde < 10 ohmdur.Mev simsel değişiklikler düşünülerek,< 5 ohm yapılmasında yarar var.Ayrıca,ölçü -
mün,her yıl,birer ay atlamalı ! yapılması gerekir.Değer ne kadar küçük olursa,de-
şarj süresi o kadar azalır.Bu değerin çok
yüksek olması,tesisattaki AG parafudrla-
rın patlamasına sebep olur.Başka yerler-
de de bahsettiğim üzere,parafudrların sağlıklı çalışabilmesi için,bağlı olduğu noktalardaki topraklama direncinin < 2
ohm olması,ciddi üreticiler tarafından
istenmektedir.
 
Son düzenleme:
.
 
Son düzenleme:
Her işte bir hayır.. Artık joule'ün ne olmadığını biliyorsun..
 