Sistemimde trafo çıkışından sonraki baralarda 3 adet akım trafom var.Bu akım trafolarından birine Prophi janitza reaktif güç rölesi bağlı.Diğer iki akım trafosunuda janitza UMG 503 Şebeke analizörüne bağladım.Doğal olarak şebeke analizörü olan UMG 503 de 2 fazın çektiği akımı görebiliyorum.Akım tarfolarım 2500/5 A 06,3 kV 15 VA
Merak ettiğim "bir akım trafosundan" kaç tane bu tür cihaza bağlantı yapabiliriz:?
Reaktif güç Rölesinin bağlı olduğu akım trafosundan uçları paralel olarak UMG 503 e girmiş olsam sistemimdeki reaktif güç rölesi sapıtma yapar mı:?
Sonuçta alım trafosundan çıkan akım 2 farklı cihaza seri yada paralel girdiğinde akım bölüneceğinden düzgün çalşmaz diye düşünüyorum.
Ne dersiniz:?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar kafama takılan ama denemediğim bir sorun var.
Sistemimde trafo çıkışından sonraki baralarda 3 adet akım trafom var.Bu akım trafolarından birine Prophi janitza reaktif güç rölesi bağlı.Diğer iki akım trafosunuda janitza UMG 503 şebeke analizörüne bağladım.Doğal olarak şebeke analizörü olan UMG 503 de 2 fazın çektiği akımı görebiliyorum.Akım tarfolarım 2500/5 A 06,3 kV 15 VA
Merak ettiğim "bir akım trafosundan" kaç tane bu tür cihaza bağlantı yapabiliriz:?
Reaktif güç Rölesinin bağlı olduğu akım trafosundan uçları paralel olarak UMG 503 e girmiş olsam sistemimdeki reaktif güç rölesi sapıtma yapar mı:?
Sonuçta alım trafosundan çıkan akım 2 farklı cihaza seri yada paralel girdiğinde akım bölüneceğinden düzgün çalşmaz diye düşünüyorum.
Ne dersiniz:?
Acaba kaç tane ampermetreyi seri bağlayıp 15VA'lik akım trafosu ile besleyebilirim ? --> Ana soru bu aslında..
Ampermetre üzerinde kaç VA tükenir , pek dikkat etmedim...Ama 4 tanesi sağlam çalışır (seri)...
Analog ampermetreler 2 va,dijitaller 1 va civarında düşünülür.Kablo kayıpları için de,2.5
mm2 iletken için ( çift başına ,10 metre için ) 4 va civarında ilave etmek gerekir.
Acaba kaç tane ampermetreyi seri bağlayıp 15VA'lik akım Trafosu ile besleyebilirim ? --> Ana soru bu aslında..
Ampermetre üzerinde kaç VA tükenir , pek dikkat etmedim...Ama 4 tanesi sağlam çalışır (seri)...
Öncelikle cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
Sayın hayrettin demir aslında ana soru "kaç tane ampermetreyi seri bağlamak" değildi ama bu bilgiyi de paylaştığınız için teşekkür ederim.
Sanırım bu gece reaktif güç rölesine bağlı olan akım trafosunuda seri olarak mg 503 şebeke analizörüne seri olarak bağlıyacağım.Tabiki kompanzasyon minimum yükte iken
akımtrafosunun gücünün 15 VA yazmışsın. Bu güç senin akım trafonun sekonderinden çekilebilecek maksimum güçtür. Bu değeri aşmayacak şekilde akım trafosuna yük bağlayabilirsin.
Baglantı esnasında, KOmpanzasyon panosunun ana şalterıini indiriniz. Bunu her zaman yapabılırsınız ama, akım trafosunun sekonder uclarının acık kalmamasına dıkkat edınız. BIrde, 3 akım traofunuda analızöre baglarken, Reaktif röle ve analızöre akım giriş cıkıslarına dıkkat edınız, röle ve analızor calısmıyabilir. Ayrıca, akım trafosunu bagladıgınız fazdan analizöre gerılım vermeye dıkkat edınız.