ne tür akım trafosu olursa olsun ag kullanım amacı x5 sayaçta multimetrelerde veya kompanzasyonda benım bildiğim akım trafosunda prımerden akım geçer sekondere de k l uçlarına ölçü aleti bağlanır k 7ucuda toprağa bağlanır buraya kadar tamam bu akım trafolarında polarite tayini yani akımın yönü nasıl belirleniyor akım P1 den girerse s1 den çıkıyormu birde bu polarite önemlimidir.
Eğer akım trafosunu baraya yönünde takarsan k=Kraftwerk (güç),,,L (Leitung) ise hat tarafını belirtir.Polarite önemli karışık yaparsan fazlar birbirini silebilir ve sayaçta yanlış ölçme yapılır..X/5 sayacı unut ve şöyle düşün;Direk bir sayaca K baglıyorsun hat çıkışın L oluyor..
ne tür akım trafosu olursa olsun ag kullanım amacı x5 sayaçta multimetrelerde veya kompanzasyonda benım bildiğim akım trafosunda prımerden akım geçer sekondere de k l uçlarına ölçü aleti bağlanır k 7ucuda toprağa bağlanır buraya kadar tamam bu akım trafolarında polarite tayini yani akımın yönü nasıl belirleniyor akım P1 den girerse s1 den çıkıyormu birde bu polarite önemlimidir.
Akımın yönü önemli olmayan cihazlarda mesela ampermetre,Sekonder sargı koruma rölelerinde polarite önemli değildir.Wattmetre,varmetre ve sayaçlarda akımın yönü önemli olduğundan doğru polarite ile bağlamak önemlidir.Akım P1 den giriş yapmışsa doğru polarit s1 dir.P2 dn giriş yapmış ise doğru polarite s2 dir.