akım trafosu hakkında bir soru

blade44

Üye
Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
136
Puanları
1
arkadaşlar akım trafosu değerlerinde 10/5-50/5 gibi oranlarında 5 tam olarak nedir niye 2A 10A gibi değer değilde bu şekil :rolleyes:
 
Akım trafosunun primerden 500 amper geçiyor ise akım trafosunun sekonderinden 5 amper geçiyor.genelde 5 amper standart kullanılır. ölçü aleti 5 amper girişe göre üretilir.ölçü aletinden 5 amper akım geçerken scalasında 500 amper olarak okursun.
 
Sekonder Sargı: Demir nüve üzerine, primere göre, ters yönde sarılmıs
ve sarım sayısı (akım oranı kadar) fazla, kesitçe küçültülmüs yeterli akım
değerinde (örneğin 5 Amp) bir sargıdır.
 
koruma yada ölçü cihazları için akım trafosunun çevirme oranı dikkate alınır 10/5 yerine 2A yazıldığında akım trafosunun sekonder çevirme oranı bilinemeyeceğinden sağlıklı ölçü yada koruma yapılamayacaktır.akım trafoları genelde ..../5 şeklinde üretilirler bunun yanısıra .../1 olarak üretilenleride mevcuttur.
 
bence 2 amper veya 10 amper de yazılabilir zaten primer akım oranı bolu seconder akım oranı =1/a oranıdır bu oran yazılırsa da sıkıntı olmaz bence tabii bu standarda gore yazılması lazım
 
bence 2 amper veya 10 amper de yazılabilir zaten primer akım oranı bolu seconder akım oranı =1/a oranıdır bu oran yazılırsa da sıkıntı olmaz bence tabii bu standarda gore yazılması lazım

Öncelikle oradaki 2 ve 10 akım değeri değil orandır bu yüzden sonlarına amper eklenmez. Bir akım trafosu sadece çevirme oranıyla tanımlanamaz 50/5 akım trafosuyla 10/1 akım trafosunun çevirme oranı aynı yani 10 dur. Sizde takdir edersinizki bu iki ürün birbirinden farklıdır.

Şöyle denebilir:

çevirme oranı 10 sekonder akımı 5A olan akım trafosu . Ama biz lafı hiç uzatmadan 50/5 demeye devam edelim :)

Kolay gelsin...........
 
dönüştürme oranlarıdır o değerler. sekonderden maksimum 5 amper verir. hemen hemen hepsi
 
ilk hane primer akımı belirler (500/5 burada beşyüzü) ikinci bölüm kısmı çevrilen akımı (yani beş rakamını) primerden geçen akım bölüm oranında sekonderden geçen akımla doğru orantılıdır primerden 250 amper geçerse sekonderden 2,5 amper akım geçer...
 
../5 .../0 .../1 gibi sayılar koruma da ölçme de mi kullanıldığını gösterir. hatta 600/5 5 5 800/5 5 5 şekilinde vardır bunlarda kaç çekirdekli olduğunu gösterir. şimdi buna bağzı arkadaşlar ''ne çekirdeği biz a.t. dan bahsediyoz'' filanda derler ama var
 
merhaba arkadaşlar, akım trafosu etiketi DIN ,,, 1500/ 5 / 5 / 5A ,, 30 / 30 / 30VA ,,, 5P20 / 0.5Fs5 / 0.5Fs5 olarak geçiyor. Bu etiket bilgilerinin tam anlamı nedir?

yardımınız için,teşekküler....
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,059
Mesajlar
932,638
Kullanıcılar
453,041
Son üye
İHSAN DOĞAN

Yeni konular

Geri
Üst