Kompanzasyon panosundaki röle için takılan 100/5 A akım trafosunun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır. akım trafolarından 1 adedi g/f ise reaktif röle buna nasıl bir tepki verecektir.
Sağlamlık kontrolünden kastınız akım trafosunun çalışıp çalışmadığı ise yanma, patlama, çatlama yok ise sağlamdır. Çevirme oranını test etmek istiyorsanız akım trafosunun bağlı olduğu bara veya kabloyu ve akım trafosunun uçlarını pensampermetre ile ölçüp farkının 20 olmasını bekleyebilirsiniz. Burada her iki kabloyu aynı anda ölçebilme imkanınız varsa kesin sonuca yaklaşabilirsiniz.
g/f daha önce duyduğum bir şey değil, yorum yapamıyorum.
Kompanzasyon panosundaki röle için takılan 100/5 A akım trafosunun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır. akım trafolarından 1 adedi g/f ise reaktif röle buna nasıl bir tepki verecektir.
öncelikle primere ve sekondere akım vererek(yani iki kademeden ölçüm)yapabilirsin.öncelikle bir trafo ve sekonderine bağlı güçlü bir rezistans sekonderi kademeli olmalı akımı değiştiren şalterli bağlantılı akımı akım trafosuna seri bağlayıp her kademede okuduğun akımı oranlayıp çıkış ve giriş akımlarını ölçmen ve ampermetrede görmen lazım.