algılama akımı 10 mA guzel bı tavsıye, su an elımde entes rg12cs var. Bıldıgım kadarıyla algılma akımı 50 mA. Zaten kondansator degerlerını kendım manuel gırmeye calıstıgımda 0.4 kVARdan dusuk gıremıyorum. (mevcut akım trafosu 100/5). Roleyı degıstırmeden cozmek adına benım dusuncem eger akım trafosunu 50/5 yaparsam rolenın mınımum algılama sevıyesı 0.2 kVAR'a kadar dusecek. Bu da bana yeterlı olucak sanırım.
Fakat tereddut ettıgım konu; 25kw puant yuke sahıp bı sıstemde 50/5 akım trafosu dayanır mı ? Sonra trafoyu yakmayalım..