Herkese Merhaba, kompanzasyon rölesi için akım trafosu VA degeri nasıl hesaplanır? Röle ile akım trafosu arası kablo mesafesi 4 metre.
1) 2,5 mm2 nyaf kablo kullanılarak 1,5 VA akım trafosu yeterli olur mu ?
2) VA değerinin yükselmesi ölçümdeki hata oranının yükseltirmi ?
3) Kompanzasyon rölelerinde bulunan K-L uçları Enerji tüketiyor mu?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
4 metre 2,5mm kablo 1,43VA güç tüketir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi yaklaşık 1VA güç tüketirse, toplamda 2.43 VA akım trafosu gerekir. Yani en az 2,5 VA akım trafosu kullanabilirsiniz.