Akım Trofosu Boşta Bırakma Süresi

Katılım
6 May 2010
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
31500 v üzerinde 100/5 a bir akım trfosunun sekonder ucunu köprülemeden 10 dakika felan boş bıraksak bişey olurmu bu tarafolar çok büyük yapıda olduğundan küçük akım trafoları gibi hemen köprülemeye gerek yok mudur yoksa.... teşekkürler...
 
Son düzenleme:
Hangi durumda olursa olsun akım trafo sekonder uçları kullanılmıyor ise boşta ise kısa devre edilmelidir. Gerilimin 34,5kv veya 31,5kV olması neticeyi değiştirmez. Akım trafoları x/5 olarak anılırlar burada x gerilim değeri değildir, primer devre akımını gösterir.
 
evet ama 400 volt üzerinde bulunan küçük akım trafaolarıyla kıyaslıorum onlarda bile kısa sürede bişey olmuyor bu büyük tafolar müsade etmezmi hiç yani amaç şu bi iş yaparken hemen köprüleme derdine düşmeye gerek varmı yoksa 10-20 dakkadan hiçbirşey olmazmı kısa devre etmek yetermi yoksa kısa devre edip topraklamalımı
 
Hangi durumda olursa olsun akım trafo sekonder uçları kullanılmıyor ise boşta ise kısa devre edilmelidir. Gerilimin 34,5kv veya 31,5kV olması neticeyi değiştirmez. Akım trafoları x/5 olarak anılırlar burada x gerilim değeri değildir, primer devre akımını gösterir.

Küçük bir ekleme de ben yapayım. Akım trafoları sadece x/5 olarak değil bazı sistemler de (nadirde olsa) x/1 olan modelleride bulunmaktadır. Ayrıca akım trafolarının sekonder uçları kısa devre edilmeden kullanılması durumunda, sekonder uçlarından birkaç kV gerilim alınırki buda akım trafolarının hemen bozulması için yeterli bir sebeptir.

evet ama 400 volt üzerinde bulunan küçük akım trafaolarıyla kıyaslıorum onlarda bile kısa sürede bişey olmuyor bu büyük tafolar müsade etmezmi hiç yani amaç şu bi iş yaparken hemen köprüleme derdine düşmeye gerek varmı yoksa 10-20 dakkadan hiçbirşey olmazmı kısa devre etmek yetermi yoksa kısa devre edip topraklamalımı

Sadece Kısa devre yapmak yeterlidir. yeterlidir.
 